貴州電纜防火橋架的施工有相應的工藝流程,那么你知道有哪些流程嗎?為了幫助大家對電纜防火橋架有深入的了解,貴州電纜防火橋架將給大家簡單介紹一下。
電纜防火橋架的施工工藝大致如下:
施工準備→施放電纜→電纜敷設在防火橋架上→掛標志牌→防火橋架封堵
施工準備
進入現場的電纜規格、型號、截面、電壓應符合設計要求;外觀質量無機械損傷。電纜敷設前,絕緣電阻試驗和耐壓試驗電纜盤應平放儲運,避免擠壓或電纜線圈混亂。電纜敷設前,根據設計和實際路徑計算每根電纜的長度,盡量減少電纜接頭,合理使用每根電纜。多根電纜平行敷設時,電纜接頭應錯開,不少于2根m,確保以后可靠或維修。
施放電纜
采用人工敷設電纜,根據路徑長度,組織勞動力,沿電纜敷設處行走,采用人工與滾輪相結合的方法牽引。
電纜敷設在防火橋架上
橋內電纜水平敷設時,電纜按布置圖敷設,單層布置整齊,不得交叉得交叉。交叉處以z大截面積電纜彎曲半徑為準。電纜水平凈距不小于35mm,一樓兩端,轉彎處兩側,每隔5~10m應固定一次。電纜垂直敷設,自上而下敷設。每敷設一根應固定一根,每1根塑料電纜每1根。m應固定一次,其他電纜固定點為1.5m,控制電纜的固定點應為1m。電纜穿過防火墻和防火地板時,應水平或垂直敷設。
掛標志牌
標志規格一致,防腐性能好,懸掛牢固。標志標明電纜編號、規格、型號、電壓等級、電纜起始終點位置;標志應掛在電纜的兩端、轉彎和交叉處,直線段為30m標志應掛一次。
防火橋架封堵
橋內電纜敷設完成后,進出電纜溝的橋梁采用防火巖棉封堵。電氣井內敷設的橋梁、橋梁內部、預留洞口與橋梁之間應采用防火巖棉封堵。封堵后,橋梁穿過地板,止水平臺在地板上方。止水平臺的高度為50mm。穿越不同防火區的橋梁,橋梁與穿墻之間可填充防火巖棉,并用防火板作為防火隔斷。